ASR1100A по rs-485 не работает с VTO2000A

Alexz

New member
пытаюсь настроить VTO2000A (без доп. букв) для работы со считывателем ASR1100A подключенным по RS-485 к VTO2000A,
но считыватель не виден в интерфейсе VTO,

VTO2000A пробовал с прошивками
General_VTOXXX_Eng_P_16M_V3.120.0000.0.R.20190222.bin ,
сейчас стоит англоязычная General_VTOXXX_Eng_P_16M_SIP_V4.300.0000000.1.R.20190305.bin

small apartment - и схема фасада - VTO +считыватель,

считыватель ASR1100A подключен 4 проводами к VTO2000A:
фиолетовый к 485A (2,32V)
желтый к 485B (2.30 V)
черный к GND ( в кав-х замеры мультим-м)
красный к 12V out (10.67V)
( VTO запитан отдельным БП (12,02V), пробовал питать и ASR1100A отдельно от VTO, толку нет)
(пробовал менять фиолетовый с желтым местами, тоже ничего)
246246

в веб интерфейсе в комнате при нажатии Issue Сard идет таймер,
но карты не видятся, при считывании на ASR1100A только три пика и никаких реакций в Web интерфейсе VTO.

ASR1100A и карты дополнительно проверил в связке с ASC1202B-S, там они отлично работают.

может кто-то уже настраивал связку ASR1100A(по rs485) с VTO2000A или она и не должна так работать ?
 